干细胞之家 - 中国干细胞行业门户第一站

 

 

搜索
朗日生物希瑞干细胞
查看: 32445|回复: 27
go

发个抗衰老干细胞实验室方案图纸,请指教  

Rank: 1

积分
威望
2  
包包
16  
发表于 2011-12-3 23:26 |显示全部帖子
整体万级GMP标准
/ i% v2 d! z: j0 S9 P+ {. S
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 1 + 5 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 1  包包 + 5   查看全部评分

Rank: 1

积分
威望
2  
包包
16  
发表于 2011-12-3 23:29 |显示全部帖子
再请教一下,一个脐带血干细胞研究实验室需要配置那些功能室,有平面图能分享一下吗?

Rank: 2

积分
61 
威望
61  
包包
206  
发表于 2011-12-3 23:57 |显示全部帖子
希瑞干细胞
培养箱室距离细胞操作间太远,和低温冰箱室交换如何?是不是更符合流程!
5 Y; d) [$ Q6 J
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 2 + 10 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 2  包包 + 10   查看全部评分

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2005 
威望
2005  
包包
5240  

小小研究员 热心会员 优秀会员 优秀版主 金话筒 博览群书

发表于 2011-12-4 00:06 |显示全部帖子
干细胞之家微信公众号
嘻嘻,俺认为设计不甚合理,所有功能都在万级区不但不能保证细胞操作的洁净度,同时增加了空调负荷;建议细胞操作间和培养室放在万级区,其他统统拿到10万级或一般控制区;
" U$ T5 T6 Y7 A, Q
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 5 + 10 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 5  包包 + 10   查看全部评分

Rank: 3Rank: 3

积分
311 
威望
311  
包包
1141  

小小研究员 热心会员 帅哥研究员 积极份子 优秀会员 美女研究员

发表于 2011-12-4 09:32 |显示全部帖子
回复 晏子 的帖子% @+ {; B: l' B4 p& m
; ^+ o) q! g  `; j. Y( i- B
他那培养室放着钢瓶啊,近一些

Rank: 3Rank: 3

积分
311 
威望
311  
包包
1141  

小小研究员 热心会员 帅哥研究员 积极份子 优秀会员 美女研究员

发表于 2011-12-4 09:33 |显示全部帖子
回复 晏子 的帖子$ t5 Y7 K! d+ X% E3 w
, h7 E- c: T4 V5 h
而且操作室和培养室离得远一些,不容易连环污染
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 2 + 10 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 2  包包 + 10   查看全部评分

Rank: 1

积分
威望
2  
包包
16  
发表于 2011-12-4 10:31 |显示全部帖子
晏子 发表于 2011-12-3 23:57 / Q2 x4 k) E5 S2 @( T
培养箱室距离细胞操作间太远,和低温冰箱室交换如何?是不是更符合流程!
- |6 W% Q2 [- o# u9 f, G
我也觉得是这样,培养箱室可以开个传递窗到操作间,现在这个是甲方的意思

Rank: 1

积分
威望
2  
包包
16  
发表于 2011-12-4 10:37 |显示全部帖子
FreeCell 发表于 2011-12-4 00:06
2 ]  ?) j6 ], N5 K* U. {嘻嘻,俺认为设计不甚合理,所有功能都在万级区不但不能保证细胞操作的洁净度,同时增加了空调负荷;建议细 ...

) p/ C  C8 G! {+ k( o老大说言极是,用了15000的风柜,70kw冷量,25次换气,投资和运行都是烧钱啊,夏天空调及新风负荷及除湿再热就是40kw电能,冬天空调及电极加湿是50多kw,1年365天运行,每天要多少钱啊

Rank: 1

积分
威望
2  
包包
16  
发表于 2011-12-4 10:40 |显示全部帖子
mbpsky 发表于 2011-12-4 09:32
5 g* d( ?2 ~. K$ }2 j回复 晏子 的帖子4 Q! w3 J; q. t# K
0 u3 E( ]- D$ P; J4 u
他那培养室放着钢瓶啊,近一些
+ k/ q. d2 o# c! U: {2 G
钢瓶不放在培养室,就放在钢瓶间,用8个气瓶的汇流排通过管道送到培养室,距离不是问题,就一根不锈钢管。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13316 
威望
13316  
包包
34931  

论坛元老 精华勋章 金话筒 专家 优秀会员 优秀版主

发表于 2011-12-4 13:01 |显示全部帖子
老狼认为这个平面布局存在以下问题:8 K9 F  o9 h. T! ]% b9 H
1. 功能、流程、参数不清,估计甲方只是给出了一个大致想法;7 ~+ Q$ O. H* y. P
2. 人流、物流、信息流组织不顺畅,洁净级别配置混乱(一般操作和洁净操作在同一区域),多处出现交叉、往返运行效率低下,污染机会高;运行不方便、动力消耗严重;+ s; w7 z9 O3 u! T5 B2 T
3. 功能区域面积未经过认真测算(容纳设施、设备、人员、换气次数),造成空间浪费和空间紧张双重问题,甚至一些必要的辅助设施缺失(如洁净工具、配液、清洗、灭菌);
/ T& `. e' v) `# n4 Y9 Z6 k4...8 U8 p  ^2 x" c6 f" C7 B
5...
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 10 + 20 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 10  包包 + 20   查看全部评分

你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
验证问答 换一个

Archiver|干细胞之家 ( 吉ICP备13001605号 )

GMT+8, 2019-1-22 03:08

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.