干细胞治疗中心万级洁净实验室建设
* s* W8 D4 p3 X+ W8 d2 c二、实验室设计依据
- m" @* Q& ^- E+ j- P w5 k( z1.《实验室生物安全通用要求》GB-19489-2004+ d8 C) `/ e+ y5 L. t' }
2.《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004
6 V1 j, ^* l- U; y2 g2 l) d" H7 G3.《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
, P2 t: w9 A- W- M: k0 I4.《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)& t8 Q. c& I$ ?
5.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2000)3 _6 E) p( t4 p- T
6.《采暖与空调调节设计规范》(GBJ114-88)( t4 I0 ^" k8 b) L1 E# N R
7.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)* x1 P. T5 t5 v/ g
8.《低压配电装置及线路设计规范》(BGJ54-83)
6 _' x% A G. d u$ C' u1 _5 g三、实验室设计方案说明:
7 r6 Q4 h6 V" ?, y$ R序号 房间名称 房间面积(M2) 换气次数(次/h) 洁净度(级) 温度(℃) 湿度(%) 照度(LX) 噪度(db) 压差(对大气)
2 o, C7 _0 q/ L6 a. O) w1 无菌实验室 >12 自然循环风 7 25 30~70 300 ≤60 +25
0 c7 D. A }! x o2 `+ f8 P2 缓冲间 >3.3 ≥25 7 20~26 30~70 300 ≤60 +10
" F- y8 D& Z, g2 D' r! k8 f3 风淋室 ----- ------ ------ ----- ----- ----- ----- -----
6 V( Z- `) d' [4 二更 7 ≥25 7 20~26 30~70 300 ≤60 +5$ k2 ~$ v0 H3 o4 D% ^2 b* x
5 一更 7 ≥25 7 20~26 30~70 300 ≤60 +51 F; s0 S, V/ l! M# V- o. S
注:风淋室技术参数要求:; X) u& @% j8 Q0 L0 X M2 m- v/ R
参数名称 数值范围: o+ T% O3 w: g% O6 G( `
1 指标型号 FL-A1型: `" ^4 ]! q8 \ p) w8 Q2 N
2 适用人数 单人单侧4 t" V& J* }6 @8 O
3 风淋时间 0~180S可调7 ^+ D5 u8 k" y# s( x5 `- c' B' l
4 喷嘴数目 6个(单侧)
4 p4 L$ I4 {# r; Y j" c5 喷口嘴径 ϕ38mm
+ t0 s; n' e9 m. g5 h7 P6 喷嘴口出风速度 >25m/s
3 o: u( ?& J8 j& h$ ~- i1 W4 D8 ?7 过滤器效率 ≥99.995(钠焰法);尘埃粒径≥0.5um8 }, t: L0 {, y* L8 s
8 高效过滤器尺寸 600×600×1208 |1 _, Z6 e5 @% F2 E9 e
9 风淋区尺寸 700*800*1950
# r6 c9 n6 C# n0 K5 B2 @# Q10 外形尺寸 1200*900*2050
. l, Q6 _; \4 M5 X" e. N3 h; p9 p11 电源 3N、380V、50Hz(可根据客户要求定做220V电源的风淋室)* k7 w# q! ^+ C7 l8 [& k+ i
12 最大功耗 600W
$ q _4 t0 \" |8 n3 q2 n. c13 重量 约250
4 m9 f' E1 K0 Q' u9 J, U*可根据客户要求定做不同规格的人淋物淋,加装电子连锁装置和电子连锁红外线感应装置。
3 y4 F- Y$ k: s+ ]! W. T
" Y4 U9 o- y9 m2 e# f v9 w; l四、万级实验室净化通风系统
K) A7 F* f# V0 d+ M. X b: H1 S 万级无菌实验室利用送、回风量维持房间压差;送风经初、中、高效过滤后送入室内。(回风比例为80%,新风比例为20%)
- N# X7 R1 G% h五、实验室结构1 V& I0 e [! |6 Q' x
从保温角度考虑实验室的围护及吊顶结构采用厚度为50mm的净化实验室专用聚苯乙烯夹心复合彩钢板(优点:机械强度高,隔热、隔音、防潮性能好、平整光滑、耐腐蚀、易清洁、安装方便)。顶棚及板壁的墙角处和墙与地面、墙与吊顶采用圆弧阴阳过渡并封闭。所有配套铝合金型材采用优质电泳型材以防实验室以后消毒时导致铝材氧化。
& l0 j5 |: K" w7 I* f7 O$ T) P @六、实验室照明灯具
6 n3 }/ ?& M7 [! O% c( @8 F9 f. o& p实验室照明采用专用洁净室照明灯具(不锈钢斜边型吸顶式带罩密封灯具)。特点:镜面全内胆,照明度强,不锈钢边框年久不腐蚀,外形美观,密封好,抗干扰、不积尘、易清洁。9 s3 s7 O6 U# N$ f
七、实验室消毒
# p1 q+ c9 ^0 B3 e3 a& ?4 y9 F9 }, p实验室消毒采用紫外线灯照射消毒
! ~; G7 r( J/ w; ?八、实验室气流组织方式
' l1 K8 {2 s1 r- w从节能角度考虑实验室系统设计为新风+回风混合系统,采用顶送侧下回的气流组织方式; K( D3 F6 E1 m: P. [- t% T. V. k, ]
九、空调系统工程( A% f5 ^/ K3 I! y( T
万级无菌实验室采用风冷直接膨胀式净化专用风管型空调机组,满足实验室夏季、冬季冷热负荷,保持实验室恒温恒湿。
4 g0 @- K8 z& h5 d1 ^# L( r& v: F十、防气流倒灌系统/ Y/ S5 ?9 _# Q3 k5 R$ Q4 k
实验室新风管上均安装电动密闭阀以防止关机时空气回流,并能封闭消毒。