       可是,走进新的实验室,发现有些小问题,好多天内心总是忐忑不安。想请教大家以下问题会对培养细胞产生多大的负面影响?# @( A, \5 A% s4 n5 l8 N
      
) {, d# T# A! \& ?, Y( ^. Z       1.无菌室安有一扇外窗,是单层玻璃。请问,洁净室(无菌室)的玻璃必须是双层的么?单层玻璃是否能用?
7 A$ I7 I" E2 d9 i, X3 v: w8 J       2.在窗户下面设有一排暖气片。由于,空调属于制冷不制热,冬天必须用暖气片取暖。请问。暖气供暖时,对无菌室环境会产生多大的负面影响?
% f7 v( B. t( S        3.无菌室没有设置回风管道,而是将回风口设置在每个门的下方离地面约15公分处,请问是否妥当?做实验室是否会产生负面结果?
1 [. X$ m! d2 p: z% ], b1 \) v        4.更衣室至缓冲室之间设有一个水池,会不会产生很多细菌?
$ k3 d2 `$ a, Q. Z) W* h1 U7 V. H& ~1 u) D3 a9 U

; R! Z; K) }( X/ Q2 _" ~谢谢大家!4 B# q1 X6 p. h: X0 v

1 X8 Z( C1 s7 }0 X* o2015-4-6
' i( {; `: d2 p9 J, s! Y        
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 5 + 20 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 5  包包 + 20   查看全部评分

Rank: 2

积分
245 
威望
245  
包包
1134  
沙发
发表于 2015-4-6 19:54 |只看该作者

Rank: 3Rank: 3

积分
322 
威望
322  
包包
139  

金话筒 优秀会员

藤椅
发表于 2015-4-7 10:10 |只看该作者
回复 奇幻雪蓝 的帖子* G$ Q6 F4 U/ I% [; Y" ]7 f" B6 ~
' q$ m1 x5 ]7 p% \7 k
个人看法
0 |: `; ~6 Q2 l  p5 ]1 无菌室应该是一密闭空间,不能开外窗;0 m; L- L) [' {- o; O, G3 I* }
2 无菌室的总风量为回风量与新风量之和,如何没有回风管道,全靠新风维持总风量的话,空调负荷会比较大;( L) C( F8 e; J7 u5 B
3 水池可以设在一更之前。缓冲应该有一更、一缓、二更、二缓。
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 10 + 20 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 10  包包 + 20   查看全部评分

Rank: 4

积分
1019 
威望
1019  
包包
2925  

金话筒 优秀会员

板凳
发表于 2015-4-7 10:46 |只看该作者
无菌室有它自己的独特要求,要求多到得有一本书才能说完,所以洁净室都是要有资质或者能力的单位来设计图纸的。
3 y* G7 [: `4 n7 O& h$ O5 p1 x9 T3 I+ \9 D& z
你的有些问题,描述的不是很清楚,我试着回答一下。
4 J' `4 M0 N9 `* [# y1、不知道你说的“外窗”是什么意思,如果你是指一个放置在墙上,起透光,观察作用的玻璃的话,玻璃的单双层要看能否满足密闭的效果,一般万级洁净区都是双层的。如果你的“外窗”能打开。请不要将你的实验室叫无菌室。
" ~. Q( [# C  G7 `7 v9 k, H+ e
0 j- P/ B3 V$ h3 r8 e4 ^7 M* R6 N2、暖气片:很奇怪的问题,无菌室的风机,应该能够保证室内温度-湿度在要求的范围。从未听说需要安装暖气片的说法;一般无菌室也不用安装制冷的空调。因为空气净化系统就能很好的把这个活干完了。暖气片有很多卫生死角,很难清洁。
4 L5 D" r! y1 m# r, d% U- c' N0 j+ Q: e& U5 D
3、无菌室不设置回风,你空气净化系统能达到要求吗?全靠新风,高效过滤器很快完蛋了!!结合你的第二个问题,我其实想问你,你说的无菌室有空气净化系统的设置吗??还是就是一间实验室??
& @1 ]5 D( J; E8 b: ^  R+ T; }- T$ N
4 p  o7 Q9 m+ h% p. Q3 I4、无菌室中一概不准有水池,地漏;更衣室洁净度和里面一样要求,所以洗手池应在一更以外。
( Y0 L5 I" _3 @* D' j
1 u4 |9 t! d4 Y% I- Z' s
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 20 + 30 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 20  包包 + 30   查看全部评分

Rank: 2

积分
245 
威望
245  
包包
1134  
报纸
发表于 2015-4-7 11:04 |只看该作者
回复 sdwzg119 的帖子
9 A; Z0 ^1 r4 W9 y* K# q1 G
& y+ |7 J0 Y7 E! J/ F7 @谢谢

Rank: 2

积分
146 
威望
146  
包包
223  
地板
发表于 2015-4-7 11:14 |只看该作者
1、无菌室有一扇玻璃是没有问题的,我们实验室每个房间都有一扇玻璃,者也是方便参观,同时不至于实验室太封闭" _  @2 x' p3 V6 ]
2、无菌室的风机是有制热的,一般我们外边的中央空调是呼机,即空气制热和制冷,但是实验室可以通过“水机”制热和制冷,我们也是刚刚建立的实验室,比较清楚
/ v1 G6 T7 r0 n4 s' @* z3、回风口是无菌室一个重要的位置,你的位置个人感觉比较危险,洁净室洁净级别就是通过无菌室的空气交换次数来区分的
8 o& S3 n6 F- s, H, V+ x9 I  d4、在一更以后二更以前是有一个缓冲间有水池的,跟人感觉无菌室的水池只要没在操作房间是隔离的就问题不大
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 20 + 30 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 20  包包 + 30   查看全部评分

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
26744 
威望
26744  
包包
156650  

优秀版主 博览群书 美女研究员 优秀会员

7楼
发表于 2015-4-7 11:32 |只看该作者
回复 奇幻雪蓝 的帖子# H" ]1 p0 s; K/ a6 L% {7 C0 q, {
; r2 U) ^1 c! P" _
无菌净化室如果有安玻璃一定是密封的(便于参观),不能被打开。
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 2 + 10 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 2  包包 + 10   查看全部评分

Rank: 2

积分
173 
威望
173  
包包
476  
8楼
发表于 2015-4-8 11:50 |只看该作者
无菌室的设计跟使用目的要紧密结合,是用于临床细胞制备,检验,还是实验科研,要求是不尽相同的
& {2 u9 O: p2 @! u6 P1.无菌室一般不安外窗,首先是考虑密闭性,而且外部光线影响无菌室内紫外消毒0 O! W# ^- c$ O) H
2.我从来没见到无菌室里面有暖气片的,最多是地暖,设暖气片首先是死角多,不易维护清洁,第二如果一旦漏水,室内洁净度受到很大影响,我们洁净室楼上的暖气漏水渗透过来那清洁的过程历历在目啊
" q- U; r( O4 c7 [+ ?  n3.无菌室必须设置回风口,回风口下端离地面在5cm,数目大小要根据室内面积决定,保证气体交换次数和正压环境$ F$ s% g  p: @+ v  }! }4 C
4.水池设在最外边的准备间是可以的,作为进入无菌室人员清洁,进入一更就不设置水池下水道之类的东西了
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 20 + 30 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 20  包包 + 30   查看全部评分

Rank: 2

积分
142 
威望
142  
包包
437  
9楼
发表于 2015-4-8 15:07 |只看该作者
也没必要那么大惊小怪的,相信经过有资质的设计单位设计的洁净车间基本都是合格的,对于你提出的几个问题我说下我的看法:
0 S0 y3 c9 a: e1双层玻璃好处在于既可以保温,又可以防止雾。9 |2 L. ?8 w* Y4 m& O* L% M
2你这个暖气片是在室内还是室外?说实话我真没见过弄暖气片的 ,空调系统可调节温湿度的。如果在室内的话可能要考虑①不易清洗消毒,可能存在死角;②时间久了暖气漏水问题。
" w* S1 M. V8 O8 F/ @0 I$ B4 Y! {0 h3 F3回风口是不是都在墙上的?在门上,开关门对气流会不会有影响啊?8 A, a1 S1 w5 N! ~/ \+ h8 e
4水池都设在一更或者缓冲,不用担心污染问题。
8 Q" l  W: C2 u& x) o4 `8 z* c5对于他人说的地漏问题,我想你至少没在企业呆过,企业里用水洗洗刷刷太正常了,没地漏水哪里去,“自流平”又何来?高级别洁净区确实要求不能设地漏,低的洁净区尽量避免设地漏,但是没说不能设。
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 20 + 30 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 20  包包 + 30   查看全部评分

Rank: 2

积分
245 
威望
245  
包包
1134  
10楼
发表于 2015-4-9 08:36 |只看该作者
回复 mania7041 的帖子
  y1 B1 o, l# c4 l1 O$ }7 V* D9 H* u* D* r9 @3 ?" Y2 _
谢谢!
‹ 上一主题|下一主题 ›
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
验证问答 换一个

Archiver|干细胞之家 ( 吉ICP备2021004615号-3 )

GMT+8, 2026-11-1 03:28

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.